不同冷卻系統的佔地面積可以標準化為資料中心可以支援的最大IT負載,而直接新風節能器解決方案通常具有最小的佔地面積。由於添加了空對空熱交換介質,空對空熱交換節能器解決方案的佔地面積僅稍大一些。使用新鮮空氣熱輪方法的節能器解決方案在所有基於空氣的節能器解決方案中具有最大的總體佔地面積,幾乎與帶有冷卻塔的冷凍水廠一樣大。使用熱輪通常還需要專門構建的資料中心結構來容納熱輪,並且通常包含專用的資料中心底層地板來充當空氣供應靜壓室。

“直接新鮮空氣節能器”模式沒有任何熱交換器,因為室外空氣直 電子郵件營銷列表 接供應到資料中心。這種方法在涼爽溫和的氣候下特別有吸引力,但確實需要部分額定的備用或補充機械冷卻系統,以應對環境條件太熱或太溼而無法“自然冷卻”的幾天或幾小時。 “通過空氣對空氣熱交換模式的節能器”可以在有或沒有蒸發輔助的情況下執行,提供兩種節能模式。與完全額定的機械系統相比,它消除了空氣質量風險和溼度控制問題,從而優化了資本和運營費用。

在 IT 應用程式具有異地災難恢復和故障轉移能力的雲端計算環境中,可以現實地期望其中一些資料中心可能完全在節能器模式下執行,根本沒有機械冷卻備份。 IT 裝置入口溫度閾值持續提高,使得在適當的環境條件下更有可能實現全時節能器模式執行。



名義上,只需將資料中心的溫度提高一華氏度,節能器冷卻系統就可以充分利用高達百分之六的節能使用時間,並顯示總功耗降低百分之三。根據 ASHRAE TC 9.9,IT 裝置建議的最低送風溫度為 64.4 華氏度,建議的最高溫度為 80.6 華氏度。將設定點從 64.4 華氏度移至 80.6 華氏度的差異是,完全節能時間增加了 82%,總功耗減少了 37%。

傳統的周邊冷卻系統採用高度機械化的設計,包括軸、皮帶、墊片和帶直流電機的前彎離心式鼓風機。這些有刷直流電機有一個電樞,通過與旋轉換向器接觸的固定電刷提供電流。電刷通常由碳製成,由於它們與電機換向器接觸,它們最終會磨損或斷裂,需要更換。在極端情況下,它們可能會將碳塵排放到供應氣流中。使用前彎離心式風扇的傳統周邊裝置需要以 100% 風扇速度執行鼓風機,除非鼓風機電機配備售後變頻驅動器 (VFD)。由於風扇功率是風扇轉速三次方的函式,因此使用帶有刷直流電機的前彎離心風扇會直接導致風扇功耗巨大。一般來說,使用這種架構的冷卻系統需要每月或每季度進行維護,並且比使用 EC 風扇的冷卻系統消耗更多的能源。